现有两台MM430变频器75KW,因电网不稳定经常报F0003,因工艺需求需设为再启动,之前P1210=1,变频器自动将故障复位掉,但是不能再启动,咨询西门子工程师后将P1210=2,但是现在变频器不能自动确认故障,变频器一直报F0003,需手动复位故障并手动重启,请教一下自动复位再启动需要怎样设置?
提问者:我就逛逛
P1210 = 1:变频器对故障进行确认 (复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器是不会运行的。P1210 = 2:在‘电源中断’以后重新上电时,变频器确认故障 F0003 (欠电压),并重新起动。这种情况下需要有 ON 命令一直加在数字输入端 (DIN)。P1210 = 3:这种设置的出发点是,只有发生故障 (F0003 等) 时变频器已经处于“运行 (RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认 (复位) 故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端 (DIN)。P1210 = 4:这种设置的出发点是,只有当发生故障 (F0003 等) 时变频器已经处于“运行 (RUN)”状态下,它才能再起动。变频器将确认故障,并在“电源中断” 或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端 (DIN)。P1210 = 5:在“电源中断”后重新上电时,变频器确认F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 = 6:在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端 (DIN)。P1210 设置为6 时,电动机立即重新起动。
我想问一下已经将P1210设置为2后为什么不能自动确认故障并再启动,启动信号由端子DIN1给定;如果是报错F0003电源中断多长时间之内能再启动,如果报错后DIN1端没有一直给定是不是就不能自动确认故障?
剩余80%未阅读, 请登录阅读