回复:M440如何通过PLC设置报警,变频器出现报警了如何反馈到PLC

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-06 19:30:15

4楼

用的是300?用的是DP?

那就别用PPO1报文呀,直接使用PPO2报文,用6/6PZD一次读取你要的所有电流电压转矩等等实际值,通过P2000-P2004基准(h4000=100%)获得一致性实际值。

驱动的所有状态看k版的上图,每一位代表的含义。

这一个字就包含了变频器、电机的所有常用状态。


如果没有HMI 显示报警和故障码的需要,也可以使用PPO4 0PKW/6PZD报文。