回复:G120系列 偶尔报故障F30021 可直接解除

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-06 19:43:49

3楼

展开查看
以下是引用轴娃在2016-10-06 17:39:59的发言 >

P1300=20 电机有抱闸 有制动电阻 已经设置P1240=0 并设置了P0219 还是有上述现象 想屏蔽这个故障又不允许 很是苦恼啊 制动电阻接线没有问题的 接在功率单元下面两个上面 现在就是偶尔停车的时候会报 手册里面有一种叫做意外制动不知道怎么理解这个意外制动 偶尔低速停车的时候会报

接地错误和意外制动没关系。

要知道制动电阻一端是接在母线负端,对地300多伏电压;另一端接制动单元,动作时,对地正300多伏电压。

还是好好检查这部分的绝缘吧。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?