回复:6ES7134-4GB62-0AB0 2AI I 4WIRE HS 能否接二线制传感器?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-07 07:58:00

2楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2016-10-06 16:00:10的发言 >1楼

 能,直接串。或者加配电器或者隔离器

谢谢,测试了一下确实能用

但是如果是两线制的模块就接不了4线制的传感器,对吧

这个跟SM331还是有区别的

ET200S模块二线制和四线制模块是分开的

而SM331是通过跳线来解决的,对吧