回复:PROFIBUS通讯头外壳带电,如何处理?是不是有很大的隐患?

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2032
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-07 08:33:59

3楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-10-07 08:27:11的发言 >2楼

是不是地线有问题,目前我使用的地线就是柜子,我怀疑是不是三相电不平衡造成的?

应该不是DV24v,有时候拿在手上都有麻酥酥的感觉。

以下是引用HUANGZE75在2016-10-07 08:05:17的发言 >1楼:我以前碰到的DP头...

引用1楼详细内容:

我以前碰到的DP头带DC24V十是因为输入点正极对地。导致通讯异常。dP头带电的原因肯定是你的通讯屏蔽线没做好,DP子站的接地没做好。一定要找出原因。

应该是布线规范问题,和高频,强电尽量分开,屏蔽层一定要接好,设备和地一定要接触良好,最好是设备直接安装在金属底板上(如果有油漆一定要刮开底漆),你 可以用表测量下DP接头和地是不是直接连通的。我还遇到过DP接头插入设备后,直接烧坏设备DP口的情况,都是布线不规范,柜子质量差(比如安装底板不是金属板,底板用一根不是非常粗的接地线和地排相连的情况)



下载中心有一篇西门子推荐文档电缆的屏蔽与接地