是不是地线有问题,目前我使用的地线就是柜子,我怀疑是不是三相电不平衡造成的?
应该不是DV24v,有时候拿在手上都有麻酥酥的感觉。
应该是布线规范问题,和高频,强电尽量分开,屏蔽层一定要接好,设备和地一定要接触良好,最好是设备直接安装在金属底板上(如果有油漆一定要刮开底漆),你 可以用表测量下DP接头和地是不是直接连通的。我还遇到过DP接头插入设备后,直接烧坏设备DP口的情况,都是布线不规范,柜子质量差(比如安装底板不是金属板,底板用一根不是非常粗的接地线和地排相连的情况)
下载中心有一篇西门子推荐文档电缆的屏蔽与接地