回复:417-4HL04-0AB0 冗余的PLC处理器几乎同时出现所有的LED灯闪烁

2v

  • 帖子

    419
  • 精华

    2
  • 被关注

    61

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-07 14:25:55

7楼

我遇到过几次,处理过程是这样的:1.利用DUMP软件取得诊断信息,把诊断信息发给德国西门子 2.CPU和底板分离并断电,重新上电,下载程序 3.更新CPU的固件版本至最新版本 4.等待西门子的诊断信息回复,回复故障是内部数据校验错误 ,方法还是升级固件版本 ,升级后一直未发生故障