回复:MM430再启动问题,求大神支下招。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36998
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-07 15:15:15

7楼

展开查看
以下是引用我就逛逛在2016-10-07 12:15:20的发言 >

现在还遇到一个问题没想明白,整个工厂都是用的同一个电网,但是只有这两台MM430的变频器报F003故障,现在有点头痛的问题也在这里。

哦?那也好办呀。用示波器可以监控变频器的供电电源,看看问题在哪?当然示波器最好是带谐波检测的谐波表。能知道此时网侧的谐波含量以及交流电压和电流的畸变数据。


或许变频器的故障是被干扰的误报。变频器的进线有进线电抗器吗?变频器的输出PE端子与电机的PE端子是直接用大截面导线连接的吗?这两点很重要。