恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-07 15:33:53
8楼
哦?那也好办呀。用示波器可以监控变频器的供电电源,看看问题在哪?当然示波器最好是带谐波检测的谐波表。能知道此时网侧的谐波含量以及交流电压和电流的畸变数据。
或许变频器的故障是被干扰的误报。变频器的进线有进线电抗器吗?变频器的输出PE端子与电机的PE端子是直接用大截面导线连接的吗?这两点很重要。
问题是没有示波器,变频器都配有进线电抗器与进线滤波器;
这个接地的问题就不清楚了,因为是新建的工厂,某些设备已经在启用,某些设备还在安装,接地的话我只看到柜子这边的接地已经接到扁铁上了,电机端直接接到配电室的,应该也没什么问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主