回复:MM430再启动问题,求大神支下招。

我就逛逛

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2016-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-07 15:33:53

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-07 15:15:15的发言 >7楼

哦?那也好办呀。用示波器可以监控变频器的供电电源,看看问题在哪?当然示波器最好是带谐波检测的谐波表。能知道此时网侧的谐波含量以及交流电压和电流的畸变数据。


或许变频器的故障是被干扰的误报。变频器的进线有进线电抗器吗?变频器的输出PE端子与电机的PE端子是直接用大截面导线连接的吗?这两点很重要。

以下是引用我就逛逛在2016-10-07 12:15:20的发言 >:现在还遇到一个问题...

引用详细内容:

现在还遇到一个问题没想明白,整个工厂都是用的同一个电网,但是只有这两台MM430的变频器报F003故障,现在有点头痛的问题也在这里。

问题是没有示波器,变频器都配有进线电抗器与进线滤波器;

这个接地的问题就不清楚了,因为是新建的工厂,某些设备已经在启用,某些设备还在安装,接地的话我只看到柜子这边的接地已经接到扁铁上了,电机端直接接到配电室的,应该也没什么问题。