回复:PROFIBUS通讯头外壳带电,如何处理?是不是有很大的隐患?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-07 17:29:28

9楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-10-07 08:27:11的发言 >2楼

是不是地线有问题,目前我使用的地线就是柜子,我怀疑是不是三相电不平衡造成的?

应该不是DV24v,有时候拿在手上都有麻酥酥的感觉。

以下是引用HUANGZE75在2016-10-07 08:05:17的发言 >1楼:我以前碰到的DP头...

引用1楼详细内容:

我以前碰到的DP头带DC24V十是因为输入点正极对地。导致通讯异常。dP头带电的原因肯定是你的通讯屏蔽线没做好,DP子站的接地没做好。一定要找出原因。

楼主你到电柜的电源线不是三线五线制吗,使用电柜作为接地线肯定是不行的。楼主如果是三相四线制。干脆在电柜内将零线跟电柜外壳连接在一起。 楼主的问题就是接地没做好。我的那是问题就是因为接地做的比较好所以导致了短路。开关电源停止输出CPU不工作的。