以下是引用古ben在2016-10-07 19:09:11的发言 >

手册上也有说明,比如P2100中说明了,“有些由于硬件跳闸引起的故障码(例如,过电流)不能改变其缺省的硬件措施”,所以说,有些故障码是不能用P2100和P2101组合来屏蔽的。对吧

说得对,只要是故障,首先是要分析和确认一下他的故障点,然后再去解除。对于已知的故障,而且在掌控之中,再去屏蔽它。比如最典型的就是电机堵转。这个故障一般是以速调的输入和反馈差值来判断的,而如果采用调节器饱和的转矩限幅控制模式时,这个故障就不能算故障了,所以可以将其屏蔽。


具体问题具体对待嘛。只有恶性故障,一定要查明原因并排除,才可复位。而且不要去屏蔽它。还有一类故障也最好不要屏蔽,就是编码器故障,或者与编码器信号有关的故障。要解决信号的问题,而不要去屏蔽这个故障。