回复:西门子变频器调试 定子电阻(线间) 的设定探究

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-07 22:26:30

1楼

这...?前两个问题是这样的。


第一,如果是P340=1或者是P10=1快速调试然后P3900=3结束快调。这两种方法是等效的。都是根据你输入的电机铭牌数据然后西门子按照他的电机参数数据库自己确定的。因为交流异步电机发展到今天,全球的电机制造商基本都是标准化的。大家都差不多。所以第三方电机只要把铭牌数据输入,根据电机的制造技术和设计计算,定子电阻这个参数就出来了。结果八九不离十。


第二,P1910 = 1,这个需要合闸启动变频器,电机有电流通过。这是通过转速不动,通直流电,测量电机的绕组电压,获取绕组的直流电阻。这个过程属于实测。然后与计算值作比较和修正。


第三,用欧姆表测定子的绕组冷态电阻。这是电机的基础知识。自动化专业在学校也应该接触到实验室的欧姆表,说白了,就是电桥原理。过去电子仪器比较落后,基本都是惠登思电桥测低阻参数,现在电子仪器发展,直接用低阻表即可。方便省事。当然,检测电机定子绕组的直流电阻办法很多。土的办法电机制造商那里问问,即可知道了。

我是你的朋友

精华帖版主置评:解释的到位,-yming