简单地说,就是一起用I-Device就会将Station Number变为-1,然后使得I-Device不可使用,好像不是每一个用户都这样,我重装回5.5 SP4不带HF,装上HF8 都没事,一安装HF11就不行了。我在虚拟机也是一样的结果,但虚拟机里安装软件也很多。。 装HF11的目的是为了更加稳定,可惜适得其反了。

也有可能是软件太多了互相干扰,大家如果类似问题请回复,如果装上HF11没事也请回复,有可能是这里的个案。

附HF8和HF11下载,HF10貌似是为了解决400通讯的一个紧急修复,就不贴出来了。


HF8: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109481800 

HF11: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109737984


HF8增强了很多稳定性,但建议别在现场安装这些更新,除非你要解决的问题在以上更新的列表里。



Update: 发现了问题,原因是PDM8.1软件包其中的一个不兼容,具体哪一个没有测试,请大家注意