唉!先叹息一声!大伙也许看过我发过的MMC启动就黑屏的帖子,几个月之前呢我一台老的840机床MMC开机到“加工”画面就黑屏了。一开始以为硬盘问题,又是买线买硬盘盒子重做GHOST,忙了一圈故障依旧!
后来把件寄到北京西门子,西门子测试下来说是旁边的电源坏掉了!修好后发回来还是黑屏,联系对方服务工程师,说让我把电源+PCU+OP一起寄过去检测,测试后说是好的,还发我图片能正常显示的!我就郁闷了,不是这个问题难道是MPI通讯线还是我这边24V电源还是NCU模块????
头都搞大了,西门子把东西寄回来后我把MMC的24V电源另接了,通讯线加终端电阻也换过了!在一次接的过程忘记插MPI通讯电缆,居然不黑屏了,就是报的等待与PLC的连接通讯报警,再试把MCP的24V电源给拔了通讯线插上,这次报“控制板故障”还是不黑屏!这个什么鬼啊?