回复:400 PLC CPU 运行了5年 突然程序丢失

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9288
  • 精华

    158
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-08 14:29:13

11楼

展开查看
以下是引用葡萄帅在2016-09-30 16:29:50的发言 >8楼

我的不是FLASH卡是 RAM卡

以下是引用WWCWWC在2016-09-30 11:50:39的发言 >4楼:    如果确认电源...

引用4楼详细内容:

    如果确认电源模块,电池OK后,你确认那个电池开关打开?如果没有打开,对不起,当flash卡存在问题或者接触不良的仍然会丢失程序,当然你的下载方式也需要确认一下的。

    曾经也碰到过一次,flash卡没有问题;电池也没有问题,电池开关也没有问题的前提下,丢失过一次用户程序。断电后重新拨插了一下flash卡,电池重新也拨插了一下,开关拨动了一次,重新下载了硬件组态及用户程序,使用5、6年了也没有问题。

    估计是上诉3个环节中的某一个出了接触性问题,但当时一心想排除故障,没有一一确认。

本人有幸碰到过几次,均是卡的接触不良引起。

有几次是cpu报警,重新断电拔卡,清洁卡接触部位后再插卡运行正常,有些是需要重新下载硬件组态及用户程序的,但没有碰到过是卡的损毁。

碰到过因卡容量小了,换容量大的MMC卡(先期没有充分考虑用户程序的原因)。