另外补充一下,3楼回复,用福禄克万用表检测确实不合适,但是检测结果与变频器计算结果差太多了。好像不应该吧?不应该有那么大的误差。是万用表有问题。你应该用万用表电阻档最小的量程200欧姆档,四位半的表,误差绝对没这么大呀。低阻表是专门测量低电阻值的表,就是代替电桥使用的。
但是电机建等效模型,我个人认为不那么严格,当然,越接近实际越好。但也不是那么严格的说。用精度高的万用表未尝不可。
另外,我曾经遇见采用国产定制电机做高频输出控制时,比如最高300Hz输出,有时电机会无故报过电流故障关机,问电机厂家的技术支持,他告诉我把定子电阻设置的小一点。问我设置的是多少?哇靠,这个数还能随便修改哇?对方肯定的告诉我,大胆往小处修改。...
还有一次,MM440版区的第一任版主海哥,特兴奋的给我打电话,告诉我,他调试一台MM440,功率比较大的,自动辨识过不去,而且运行中莫名报故障,将P0350自动计算的值改小一点,ok了。
这是经验,没搞懂什么道理,但说明,那个定子电阻,直接影响电机等效模型的参数,也不是那么娇气的玩意,可以尝试修改经验值。没到老虎屁股不能摸的地步。
个见。