回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-08 20:12:58

42楼

展开查看
以下是引用yming在2016-10-08 10:01:48的发言 >

你怎么知道一定是CU250S?也可以是CU240S呀。即便是CU250S版本不同、用的PM功率单元不同,方法,结果也不同。

楼主不愿意说,就别管了。

@Haohaobb 不管咋说,提升类控制系统,矢量控制模式整成那样,我都着急。嘻嘻。现在没精力了,要是几年以前,我会掺乎到底的。


就算是提升机电机脱不开,也是有办法调试的。而且西门子的传动在提升机类控制,一直都有推荐的参考文档。可以找时间搜集下看看。下载中心搜一搜。


如果是我,遇到这事,我是绝对不罢手的,一定把它搞得达到使用需求为止。


楼主遇到的一些莫名其妙的问题,估计是软件版本与硬件版本不匹配了,软件版本低就不行。现在的G系列,装置的版本号翻新很快。


另外,楼主不要介意,这里的说话可能多有得罪,在此致歉,请包涵。既然是干传动的,特别希望多来此交流。


如果在传动装置使用上有疑问,也可以采用400技术热线请求官方技术支持帮助。

我是你的朋友