回复:请教一个软启的问题,新手求教。

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-08 20:51:26

4楼

展开查看
以下是引用我就逛逛在2016-10-06 11:42:15的发言 >2楼

现在有两台软启,参数设置一样,单启动电机正常,但是连接负载时其中一台可以正常启动,另外一台启动时电机只能慢速转动半圈就停止了并且空开跳闸,软启报故障,电网电压瞬间拉低,负载用手可以将其转动,求解?

以下是引用鹅卵石在2016-09-29 21:04:37的发言 >: 是输入值,输出值不...

引用详细内容:

 是输入值,输出值不会显示出来

建议将软启动器单独带负载启动,我认为这是如下几种情况:1、软启动器本身故障,将所有负载断开单试软启动器,将正常的软启动器和故障的软启动器的负载互换,确认软启动器的好坏。2、两台软启动器的时间间隔太短导致第二台启动时电压太低无法启动,应间隔一定时间,使电网波动结束后在启动第二台。