恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-08 20:51:26
4楼
现在有两台软启,参数设置一样,单启动电机正常,但是连接负载时其中一台可以正常启动,另外一台启动时电机只能慢速转动半圈就停止了并且空开跳闸,软启报故障,电网电压瞬间拉低,负载用手可以将其转动,求解?
建议将软启动器单独带负载启动,我认为这是如下几种情况:1、软启动器本身故障,将所有负载断开单试软启动器,将正常的软启动器和故障的软启动器的负载互换,确认软启动器的好坏。2、两台软启动器的时间间隔太短导致第二台启动时电压太低无法启动,应间隔一定时间,使电网波动结束后在启动第二台。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主