以下是引用kdrjl在2016-10-06 08:21:01的发言 >8楼

是吗?有这种事?那说明你的系统电磁干扰很严重,变频器都被干扰了。这与你的系统安装布线没有EMC规范所致。看看系统是否等电位了?是否把电机的PE端与变频器的PE端直接用大截面导线(10平方以上)连接了?

以下是引用重新激活在2016-10-05 23:12:43的发言 >7楼:其实一直都比较痛恨...

引用7楼详细内容:

其实一直都比较痛恨用BOP调试,因为只要一报警,BOP反应就很迟钝,几乎是卡机状态。菜单都切换不了。

以下是引用kdrjl在2016-10-05 14:16:51的发言 >6楼:嘻嘻,用PLC路由...

引用6楼详细内容:

嘻嘻,用PLC路由,需要有PLC和上位机两个单元呢,用USB可以只有上位机即可,而且所有的CU通吃。缺点是USB在线后特别容易受干扰而死机。


如果是CU的2PN口,也可以直接用SINATIC NET的OPC,计算机与变频器直连NET口和PN口。这个可靠性就解决了。我喜欢PN口的路由。但CU是要具备接口条件的。

我调了好多台,都碰到这个问题!结接地肯定没问题。
只要变频器没报警,不会有任何问题。但变频器有报警,任何情况都卡,哪怕是配电柜里的电气元件一个都不启动,也是这样!