没有不愿说的意思,既然都在这和大家请教问题了,一个变频器型号有什么可说不可说的。之前的确有看到过那位在问型号,后面弄别的就忘记回复了。
这个变频器整的好像显得我能力极其差似的,我之前也调过几次,而且这次相同型号相同功率,相同调试方法。用在提升上效果特别好。为什么水平行走方向就不行了呢?
我也不是第一次搞,有工作了几年,也不是只弄过西门子的,感觉还不至于这么差劲吧。
也许可能我的确还有一个关键的地方没有搞明白,才出现这个问题。等西门子的人来了,解决了一定在这个更新方法及原因,也算做个备忘。
再说一次,哪位传动专家愿意帮忙,我非常愿意聆听高见。568646436.
不能修改p1300,从上次用的一个版本开始,多了个P96参数,不改成0,只能用模式0,当时不知道,也是折腾了半天。但这次96已经改了,而且其他模式比如20也能用,就是21不行。一改右下角就提示失败,即使初始化时选了21,当时不提示,改完看参数,发现实际变成了20.
我只好把提升用的那个变频器用bop复制过来,发现改成了21,然后做了静态识别。但是速度波动还是很大。
这几天p1300用了模式1.
再调下一台到时候录屏截图吧,放到这。
就是有问题。
用的是最新的CU V4.7.3,而PM配的是老的PM240。
虽然CU型号都是250S-2PN;版本不同,调试方法(界面)也完全不同(与V4.6; V4.7相比)。
在V4.7.3 这里,主要是通过P96来快速调试。
使用博图平台调试完全没有问题;
第一个界面就是P96,选择应用等级,
如果是V/F控制(没有编码器),那就是选1 标准驱动控制,(没有什么速度精度;速度响应要求)选后不相关的参数就锁住了(不可能修改)。电机调试时,只要求使用两个铭牌参数: 额定电流和额定转速。在首次上电时,它会自动测定电机参数(电机静止测试)是怎样。然后就可以直接运行了。这也适合一拖多的场合。
如果是需要矢量控制(SLVC/VC)就选2 动态驱动控制,(有速度精度、响应精度要求;),
在组态到驱动功能界面时,
选动态启动1就是无编码器矢量控制(P502);
选重载启动5(这样才会出现编码器参数)就是带编码器矢量控制(P502)。
这里电机调试时,要求使用三个铭牌参数: 额定电流、额定功率和额定转速。
要注意的是:上述两种对需要电机至少能转动1/4圈!这样静态测量,才能准确测量出参数。
如果是带编码器矢量控制,最好是先用V/F模式转一下;看一下编码器方向是否正确,如果反了,就在编码器界面的详细中,改成反相即可运行。
(也可以先做静态调试;电机不动,);没问题了,再做一次动态优化;最后根据实际,稍稍变动一下增益和积分?。
要说明的是,这里与以前的版本不同,不是按照你给的电机参数运行,它会在运行中自己改变R参数。
最后是P96=0专家。全部参数都可见。所有的自己掌握了。
真正的调试是通过左侧项目树;该驱动的调试界面完成的,是在你已经连接到该驱动后,点击调试 - 《调试向导》(其实这个点击按钮就是置P10=1;必须完成)
而参数界面中的调试向导;仅仅是离线组态(但可以为PLC所用了)。这时,即便下载下去也没用,它知道没做调试。各种参数都是零!
还是那句话,驱动的调试,首先应该连线,将所有参数上载、保存。
总之,和以前完全不同。上来就可以选那种 P1300。
按说楼主应该配PM240-2。(这两个般配)