就是有问题。
用的是最新的CU V4.7.3,而PM配的是老的PM240。
虽然CU型号都是250S-2PN;版本不同,调试方法(界面)也完全不同(与V4.6; V4.7相比)。
在V4.7.3 这里,主要是通过P96来快速调试。
使用博图平台调试完全没有问题;
第一个界面就是P96,选择应用等级,
如果是V/F控制(没有编码器),那就是选1 标准驱动控制,(没有什么速度精度;速度响应要求)选后不相关的参数就锁住了(不可能修改)。电机调试时,只要求使用两个铭牌参数: 额定电流和额定转速。在首次上电时,它会自动测定电机参数(电机静止测试)是怎样。然后就可以直接运行了。这也适合一拖多的场合。
如果是需要矢量控制(SLVC/VC)就选2 动态驱动控制,(有速度精度、响应精度要求;),
在组态到驱动功能界面时,
选动态启动1就是无编码器矢量控制(P502);
选重载启动5(这样才会出现编码器参数)就是带编码器矢量控制(P502)。
这里电机调试时,要求使用三个铭牌参数: 额定电流、额定功率和额定转速。
要注意的是:上述两种对需要电机至少能转动1/4圈!这样静态测量,才能准确测量出参数。
如果是带编码器矢量控制,最好是先用V/F模式转一下;看一下编码器方向是否正确,如果反了,就在编码器界面的详细中,改成反相即可运行。
(也可以先做静态调试;电机不动,);没问题了,再做一次动态优化;最后根据实际,稍稍变动一下增益和积分?。
要说明的是,这里与以前的版本不同,不是按照你给的电机参数运行,它会在运行中自己改变R参数。
最后是P96=0专家。全部参数都可见。所有的自己掌握了。
真正的调试是通过左侧项目树;该驱动的调试界面完成的,是在你已经连接到该驱动后,点击调试 - 《调试向导》(其实这个点击按钮就是置P10=1;必须完成)
而参数界面中的调试向导;仅仅是离线组态(但可以为PLC所用了)。这时,即便下载下去也没用,它知道没做调试。各种参数都是零!
还是那句话,驱动的调试,首先应该连线,将所有参数上载、保存。
总之,和以前完全不同。上来就可以选那种 P1300。
按说楼主应该配PM240-2。(这两个般配)
非常感谢这么详实的回复,这样的配置,为什么起升用是可以的呢?速度很稳定。
240和240-2差别在哪呢?
我这两天再研究一下。
VF模式下,怎样确定是否使用了编码器呢?初始化过程中是否选择编码器吗?选了就用,不选就不用?
电机参数我是都写了的,配置过程中有哪些可以填的都是按照电机实际去填写的。