谢谢大家的回答!

非常感谢大家的热情分析,我今天在公司查了该设备的wincc程序,明白了那个80(DB12.DBW60)是个参数值,现场20种不同颜色的油漆密度都不一样,在监控界面上根据具体油漆输入具体油漆密度值,然后这个密度值又经过一大堆公式计算,把结果放在DB12.DBW60中,这个值的范围在80至55之间,我当时只看到了80,后来才根据界面程序推到可以到55之间。

可是还有一个问题我就不理解啦,为什么要这样做???同样车间里还有在废漆处理处也有四个废漆处理罐,与调漆间处于同个系统同个监控系统里,也是同样的罐子、同样的液位计、同样的模块,总之都是同样的设备,可这四个罐子在程序处理模拟量时直接拿过来就放在FC105块上用,就得到液位值了,也没有什么繁琐的密度或公式推到数值等等,为何?

这20个油漆罐液位根据公式推到[(xmA(液位)-50L)/(250L-50L)]*100%*16/(密度参数/10)+4mA=ymA电流值,因为那个参数范围是80-55,所以计算出现场的液位器电流值都应该在4mA到6.9mA之间,结果在现场测量了几个现场液位计的电流值还真于计算出的电流值一致、吻和的很!那四个废漆罐程序中是没有这些参数推到的,所以那四个液位值的电流值[(xmA(液位)-50L)/(250L-50L)]*100%*16/+4mA=ymA,在4mA(50L时)到20mA(满罐时)之间,现场也测量了确实如此!在此,在此!我就不解了?为什么有4mA-20mA的大范围不用,却用4mA-6.9mA的小范围呢???

请大家百忙之中帮我解答下,多谢!我是第一次接触模拟量,也许问这样的问题让人见笑,可我确实理解不了,请过来人解答!