回复:四线制电流信号有小范围的波动,如何排查原因

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-09 09:21:56

2楼

展开查看
以下是引用kinkin在2016-10-09 09:07:05的发言 >1楼

1.用屏蔽电缆

2.MANA接地

3.检查电源是否合格,或者直接换西门子SITOP电源。

。。。。。

屏蔽线单端接地?还是双端接地?

单端接地在传感器侧?还是模块侧?

Mana接地是24V-还是信号的地线?