集成在STEP7中的OS编译不成功, WINCC7.3SE

已锁定

万泉河

  • 帖子

    10913
  • 精华

    132
  • 被关注

    1021

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

集成在STEP7中的OS编译不成功, WINCC7.3SE

642

0

2016-10-09 11:13:15

对刚插入的OS编译时报:


而打开log文件, 也看不出啥错误原因,

C/PID23/VFD3.PV                                    C/PID23/VFD3.PV                                    already exists      

C/PID23/VFD3.ER                                    C/PID23/VFD3.ER                                    already exists      



Summary: The following were created:


Number   Object type    


      1  Archive tag



Updating the WinCC data (OS(6))

-------------------------------


An error occurred while generating the server data.



00 h 02 min 28 sec

最后检查发现把项目由多用户的服务器项目改为单用户项目, 就好了, 就可以编译了。 