回复:有句STL代码看不懂,师傅们请解释

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-10-09 11:25:06

2楼

L DBW[AR1,P#0.0]  表示下装某个DB块的按地址寄存器1(AR1)里指定的地址的数据到ACCU1里;

例如:

OPN DB1

LAR1 P#20.0

L DBW[AR1,P#0.0] //这个时候下装的数据就是DB1.DBW20

要看前面最近的OPN指令对应的DB块和AR1的赋值,有的地方也有用到loop循环指令的话就要复杂一些。