哦,我解释一下:是这样的,这是一个欧姆龙的单圈绝对值编码器,过了圈数后用计数的方法可以继续工作,这种方法确实也有很多用,但也有很多问题出现过,那并不是多圈绝对值编码器,在过圈的时候需要PLC扫描跟得上不会漏计过圈,在停电后也不能有任何移动漏过计圈。这样反而会比用增量编码器的后果更严重,因为用户以为它是绝对值的而对它的数据信任了,这么多年来也确实有过用户吃这个亏了,在提升设备上应该是被禁止这样使用的,至少要让用户知道它不是多圈绝对值编码器的,有使用上数据出错的可能性而提高警惕性。但是在国内市场有些做销售的时候却是把它当作“绝对值多圈编码器”在卖的,并没有给用户讲明白。你看看楼主前后三次强调了“这是一个多圈绝对值编码器”,我才说出被人忽悠了的,也许话有点重,但单圈绝对值编码器与多圈绝对值编码器的概念从技术人员的角度还是要说清楚的。