引用<要求停电只能移动正负80度,因为90度还要考虑其他可能性的偏差。>
仍然要说90度吗?我意思是说:任意位置停电后可以旋转 ±(半圈)-1 个刻度, 软件计圈都不会出错。
可能我要花时间听一听你的这90度是怎么来的了。
引用<可能就会明白为什么我说1/4圈了。>
完全不明白为什么说四分之一圈。格雷码编码我没懂太多,反正够用就算了。如果还有很深的意义,相信在座的都想知道。你也不妨扫盲。格雷码最高两位就是相当于AB相编码器的这两相。你一定用了这个感觉理解,所以觉得,过四份一圈会出事。你把8位微缩成2位去理解,当然只能是4÷2-1=1表示只能移动正负一个脉冲,把一个脉冲又延伸到整个编码器中去,也就是(你所说的)不可超过正负四分之一圈。
引用<一般的开关点的响应时间是多少?八个开关点呢?>
一个和8个的时间一样。接4个8位的编码器在226上面,时间都是一样。最好不要这样抛概念。你知到我懂,我知道你懂,但是旁边很多观众可能不懂。要说就说出来。