以下是引用zcomin在2016-10-09 20:19:58的发言 >3楼

这个损坏和接线不规范关系很大,看照片上的地线,很不规范,CU上都没有接。

是啊,接地很不规范啊

1是线太细了,接地主线怎么也需要用10或16平的线啊,尤其是最后一个模块最少也许16的啊,前两个模块6或者10平方的还可以。

2是线应该使用O型接线端子并烫锡啊。

3,模块上面的线虽然只能看到一点,但是好像也很不规范啊

这个柜子应该不是西门子提供的吧,还是后期改过?