恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-10 20:27:58
8楼
问题二,编码器线接错了,如果是这样,那一上电运行就报错了,而不是在那里找原点。编码器有鉴相功能,有信号错误监控,所以只要有转的趋势,即可判断信号是否有错。并锁定输出报故障码。不会在那找来找去欲罢不能。
问题三,动力线缺相(电机的动力线),电机会发热,但变频器也会作出判断,停车保护,电机应该热不起来。当然需要有这样的保护功能。要对变频器的功能做出确认。
交流电机堵转时间长了会发热,但如果变频器由堵转保护的功能,电机也是安全的;
问题四,电机受潮要看电机绕组的绝缘电阻,如果电机绕组的绝缘电阻太小了,运行时对地的漏电流大,会导致电机的绝缘击穿,但是如果先做一些小功率的运行,让电机的漏电流保持在一个安全值内,待运行的温度把电机内部潮气烘干,绕组绝缘电阻恢复正常,就没问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主