回复:400 PLC CPU 运行了5年 突然程序丢失

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-10 21:15:31

14楼

 基本上400CPU配的存储卡是RAM而CPU最大的限制是工作存储器大小限制300/400都是如此400的工作存储器又分CODE与DATA两个部分300的都是在一起的不同型号的工作存储器大小不一样一般人感觉不到工作存储器的限制只有用了PCS7你才会感觉工作存储器的重要因为容量不足时只能换CPU没有扩展的方法除了417cpu.为什么400大多会配备RAM卡而不是FLash EPROM卡?是因为flash卡受CPU内置RAM容量的限制而使用外置RAM卡则不但可以用作装在存储器而且用作内置RAM存储区也就是中间少了一个环节。当然使用RAM存储卡的话必须保证不能断电也就是电池的作用,我之前遇到过一个400CPU丢程序的问题不止一次丢程序而是过一段时间丢一次换了电源模块没有用是在运行过程中丢程序最后换了CPU才好的,出现这种不固定的故障建议还是在全球技术资源搜索CPU订货号找到最新的固件更新信息说明有可能刷固件可以解决这个问题,400 CPU丢程序要考虑第一 电池  第二电源 第三背板 第四CPU固件 第五 CPU硬件 第六其他环境或EMC问题。