回复:M440如何通过PLC设置报警,变频器出现报警了如何反馈到PLC

积&累

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2016-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-11 15:57:12

11楼

展开查看
以下是引用yming在2016-10-09 10:29:38的发言 >

置顶有个S1200通过PN控制G120的帖子,其中(三、四)就是关于组态报文的。

其中DPRD/DPWR与SFC14/15用法一模一样。

所以说,PN与PB的编程没有什么区别。

MM440有P0731(数字输出功能)与硬件上的继电器关联,P0731设置52.3故障报警,继电器1的常开触点接入PLC输入,无故障常开闭合,有故障开关断开。