回复:MODBUS通信的编程思路

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-11 20:40:45

2楼

对从站一写一读这样持续往下,和全部写完再全部读没什么很大的区别。

如果你真的想要更优化点可以考虑:

  1. 每次有从站启停的时候,优先读写,而不要去考虑频率的变化优先读写,这样是不对的,假如变频器是PID调节的执行器,则视频时刻每周期都在改变,每次都优先去读写?

  2. 对从站的发送接受结果错误次数统计,如果持续性错误或累计错误超限,则跳过该从站读写,并上位机发出报警信息。

  3. 转成本地操作的只读不写

  4. 考虑是否有备用,备用是否上电

另外,要知道怎么优化发送机制,每次发送完成或者错误立刻触发下一次发送,这种方式的效率比定时脉冲发送的效率要高。