对从站一写一读这样持续往下,和全部写完再全部读没什么很大的区别。
如果你真的想要更优化点可以考虑:
每次有从站启停的时候,优先读写,而不要去考虑频率的变化优先读写,这样是不对的,假如变频器是PID调节的执行器,则视频时刻每周期都在改变,每次都优先去读写?
对从站的发送接受结果错误次数统计,如果持续性错误或累计错误超限,则跳过该从站读写,并上位机发出报警信息。
转成本地操作的只读不写
考虑是否有备用,备用是否上电
另外,要知道怎么优化发送机制,每次发送完成或者错误立刻触发下一次发送,这种方式的效率比定时脉冲发送的效率要高。