1503-2cb00是OLM G11,153-3cb00是G12, 当G12只使用其中一个端口的时候,需要将其模式设置为不监控光纤端口模式,拔码开关S1打到1,S2打到0,S3打到1,S4打到0。


另外G11,G12都需要使用多模光纤,看看你的光纤和尾纤选型是否正确。