没太明白啊!这跟普通PLC在这方面使用没有什么区别啊?
F_DI和F_DO是安全输入输出模块,就相当于普通的DI,和DO模块,只是他们能接入双通道的信号,比如光栅的OSSD1,OSSD2.
你用了FCPU,就可以组态安全程序,达到安全等级要求,带不带F区别就是这个PLC能不能组态安全程序,其他的都一样,应该怎么用还是怎么用。