回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-12 20:30:17

2楼

如果S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,


使能端子EP断开,会有故障,6200好像,,逆变那边会报欠压F30003,所以运行中断开EP是不正确的。

EP只能是紧急情况下的使用,,

Thank you for the support.