恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-12 21:47:47
5楼
是呀,这个与如下情况相关。
第一,变频器和电机容量匹配有问题。变频器的容量偏小了;
第二,变频器的控制策略有问题。变频器的输入经常断电,导致预充电回路经常工作,电阻过热烧毁。
检查一下逻辑控制,让变频器的输入始终带电,用控制字OFF1控制电机启停。用OFF2控制电机断电。等等。
谢斑竹指点迷津,此设备是起重机专业厂家设计制造,明天看一下控制参数是否有改进空间,谢谢。