可以检查一下周围几个dp头,重现压接一下, 我现场出现几台变频器不规律出现网络故障,又是换线,又是接地都没解决。
后来偶然发现有个dp头的终端电阻受振动的时候自己把下面的设备断开。回想电柜每次上电所有的接触器都要动作一次给变频器上电,当当当当,没准哪次振动就把dp头的终端电阻串进来了。换完头就好了。