P806=0,r807.0也为0,如果控制权属于调试软件就是1了吧?
不是专职做项目的,对1200组态确实不熟,之前看了Y版的连载,依葫芦画瓢做了个项目,用SCOUT调试的驱动,TIA中的Startdriver不用,调试过程也还算顺利。
这次这个位置闭环之前做测试时的驱动和PLC之前用其他通讯方式通讯过,直接添加工艺轴后测试用可以直接位置控制了,没发现什么问题。关于组态有几点请教大家
从添加新设备菜单中添加驱动与从硬件目录中添加驱动是否有区别?从硬件目录中添加驱动就不需要选择用哪种PM了吗?硬件目录中没有CU250S-2PN V4.73,如何更新?
组态网络时是否使用自动生成PROFINET设备名称?这个名称与用SCOUT指定的名称不一致时会出现什么情况?
在TIA中调试驱动,如果用中文,在添加了驱动后,离线跟着向导做下来,编译就会报错,切换到英文就没OK了。
在TIA中调试驱动,这两种方法应该用哪一种?a.从右边硬件目录添加其它现场设备CU250S,定义IP、设备名和通讯报文t,编译下载-->在线访问,更新可访问设备,定义驱动的IP和设备名与组态的一致,在线做快速调试。b.从添加新设备中添加CU250S,组态网络,定义IP、设备名和通讯报文,下载到PLC。离线在驱动的参数菜单中调试向导做完再下载到驱动中