回复:MM440 提升控制问题

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-13 10:12:28

14楼

楼主的问题让我想起了干熄焦提升机提升控制系统,同样也是提升系统,不过人家采用的是闭环控制。该系统大概是整流回馈+逆变器+编码器;电机带有抱闸,其中以变频器30%的额定转矩为抱闸打开的条件,在提升或下降过程中,变频器只要输出转矩小于30%的额定转矩时,电机抱闸是抱死的,当变频器输出转矩大于30%的额定转矩时,抱闸打开。

楼主可以借鉴这样的控制方式,不过这里要有适当容量的制动电阻,还有这个转矩要合理,过小会溜车,过大(超过抱闸制动力矩)就停不下来。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6825条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。