回复:是不是干扰问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-13 15:05:05

6楼

展开查看
以下是引用mimi295在2016-10-13 13:53:21的发言 >

这个问题是很多年了,目前的解决办法就是这样的。大概在四、五年前设备厂家来人监控了几天也没发现问题,最后就给了这个办法。然后这么多年就一直这样延续下来了。出现问题如果断电上电不能解决问题,就更换PLC。现在车间里有两个PLC,如果是白天出现问题一般都会下载一下,如果是晚上出现问题,就会直接更换PLC。你要说能否肯定不下载,就一直都不能解决问题,目前来看是这样的。

问题在屏的程序也有可能。反正我完全不觉得是干扰问题。不可写入,是由于程序出错,一直向这个位置写入某值,所以你觉得无法输入。井号是因为数值非法,或超程。也是由于写错地址。