以下是引用终极南天在2016-10-10 20:51:04的发言 >楼主

公司一直用的445加320,12个伺服电机加一个100KW电源,电源加在445下面,自动配置不起来,就一直加在320下面,以前一直正常,这次出现了

A13000 License not adequate 

以为320卡坏了,换一个还是这样,但是可以正常使用,有大侠能消除掉到吗?难道是这次把320 4.4升到4.7的原因????

CU的负载超过50%警告,不影响使用。是不是一个CU带的轴过多了?控制允许可以降低扫描周期以降低负载,或者非性能扩展卡换成扩展卡。