回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

flitter_2018

  • 帖子

    27
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:游侠

注册时间:2014-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-13 17:50:11

3楼

展开查看
以下是引用407在2016-10-07 21:06:52的发言 >楼主

正在做一个项目S120的,电气上是已上电设备运行就给ALM EP24V, 我想问一下如果S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

运行中EP24V 断电,则ALM会封锁脉冲,如果预充电和旁路接触器都是通过X9端子控制,则ALM会正常断电,直流失电。而逆变则会因为整流状态或者直流电压欠压而关停。