恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-13 17:50:11
3楼
正在做一个项目S120的,电气上是已上电设备运行就给ALM EP24V, 我想问一下如果S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教
运行中EP24V 断电,则ALM会封锁脉冲,如果预充电和旁路接触器都是通过X9端子控制,则ALM会正常断电,直流失电。而逆变则会因为整流状态或者直流电压欠压而关停。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主