恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-13 23:18:12
17楼
关注楼主的问题继续,如果有了最后的结果,要来这里做个总结呦。
我理解提升机的控制,有编码器和无编码器的控制主要就差在电机的起步上,VC可以在很低的起步转速(1Hz以上)就进入矢量控制,而SLVC则需要要在较大的起步转速(5Hz以上)进入矢量控制。所以,是否可以考虑提高起步转速来满足转矩控制的要求呢?也就是说,起步转速的设定超过5Hz试试看?
谢谢K版的关注,我的理想控制是:端子控制使能、速度控制启停,比如说停车用0速,转动时给个固定频率,就连换向时也不切断激磁,如今这些功能都已实现。现在就是觉得抱闸的控制还是不太理想,今天尝试用P2885分别设定r0024、r0027、r0031来比较设定的P2889,效果也不好,比如说用R0024和R0031时,下降时系统输出的频率和转矩为负值,这个负值远远小于一个设定的正值,因此比较器没有输出,导致下降时抱闸打不开,不知有没有取绝对值功能,才好做比较呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主