回复:请教各位,从 s7-300 到 S7-1500 ,如何选型

renjiawonder

  • 帖子

    615
  • 精华

    2
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-14 08:50:18

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2016-10-13 18:09:44的发言 >5楼

是的,可以。

但S7-1500中带DP口的CPU都是高端CPU,最少是CPU1516-3PN/DP,如果使用低端CPU都需要扩展DP的主站模块,也是价格不菲。


除非用S7-1200替代,但是否可行,还是未知数。


所以,如果是设备维护的话,不建议改;如果是新做设备的话,建议全部考虑PN设计

以下是引用renjiawonder在2016-10-13 17:25:08的发言 >3楼:yming大侠,请教 一...

引用3楼详细内容:

yming大侠,

请教 一下,如过选择了 PN/DP  类型 的 S7-1500, 

是不是 可以完全  原有的 使用 profiBus DP 协议配件 ?

以下是引用yming在2016-10-13 17:13:15的发言 >1楼:这个好办。去下载 ...

引用1楼详细内容:

这个好办。

去下载 TIA Selection Tool.

填上你的要求 Digital Input , Digital Output  , Analog Input , Analog Output .多种系统都做一个:

S7-1200, ET200SP;S7-1500

分别打出单子给你的供货商,问价格。


确定 这 是 新 做 的 设备, 选 适 用 又 成本适合 的 型号。

现在 的 困惑点在于 通信 协议,通信接口 部分 

( 一 ),总线 从 profiBUS   变 更 为  profinet 

                 原来 有个 315 CPU 上一个  profibus DP 转 9pin (6ES7972 - 0BB12- 0XA0)

                 与 TP1200  触屏 连接   

( 二 ),原来 有个 315 CPU 另 外 一个  profibus DP 转 9pin (6ES7972 - 0BB12- 0XA0)   

 就是 这两个  profibus DP 接口 ,有困惑 

 ( 一 ),TP1200  触屏 连接   ,用 profinet 总线,可以选择 此 接口的 TP1200 pn 型号即可 。

                TP1200 pn 型 以前有 用过

( 二 ),从 EPLAN  图纸 上 看  是 到  一个模拟量 输入 输出



 