回复:请教各位,从 s7-300 到 S7-1500 ,如何选型

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23682
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-14 12:43:51

12楼

展开查看
以下是引用renjiawonder在2016-10-14 10:45:30的发言 >11楼

还是 S7 1500  高端些  。

如果 老板 要求 降低成本,在 选  S7 1200  

这 方面 就 不 给 他 省 。

TIA 毕竟 刚接触。性能上 要 略 过剩些 ,也方便 将来  扩展  。

这是 ,刚 用 TIA select Tool 选择的 



以下是引用yming在2016-10-14 10:36:17的发言 >9楼:要是这样的话,S7 1...

引用9楼详细内容:

要是这样的话,S7 1200系列的就可选择了。1215C(两口)一般就可以替代 315 较小系统。甚至当前的1214C(单口,可普通交换机扩展)都可以(新版内存都增加了)。功能比315强大,价格也很便宜。

协议不是问题。编程也差不多。反正迟早也得用TIA。


以下是引用renjiawonder在2016-10-14 09:40:15的发言 >:问题:是你这是单独...

引用详细内容:

问题:是你这是单独的一个系统,还是原来DP系统的扩展?要是扩展(集成到原系统中),CU选择是不同的。

回答 :是 单独的一个系统, 不过 功能 与 原来 设备 一样。

当然可以。

不过,要是我,就用S7-1500; S7-1200; ET200SP都配置一遍,让供货商提供报价和交货期。做到今后心中有数。