回复:MM440变频器+编码器,能做位置定位闭环控制吗?

HXT

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:游侠

注册时间:2014-01-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-14 13:29:16

5楼

展开查看
以下是引用@Q上海精浦机电在2016-10-14 10:31:38的发言 >1楼

KEB,伦茨,ABB等变频都有很多这样的应用,一般PG卡,有推挽式含反相信号的增量编码器,也有用绝对值的SSI编码器,西门子也有,用profibus-DP的编码器,或者选择增量脉冲+绝对值信号双输出的编码器,增量信号进变频继续做速度环,绝对值信号进PLC做位置环。

精度与响应没法和伺服比,主要看变频的减速控制与制动响应。

请问为什么要加增量型编码器到变频器呢,直接用绝对值编码器到PLC来记位置不就行了么。

还有,PLC控制变频用什么方式比较好,通讯或者模拟量?