这是我的第一个帖子,先感谢哈侠圣KITT!

具体过程是这样的:

在硬件配置中双击CPU 314C-2DP,打开CPU属性对话框,在常规选项卡的接口项中点击属性,在弹出的MPI接口属性窗口下方,选中MPI子网,再点击属性,在弹出的MPI属性框的网络设置卡中,将传输率187.5K改为19.2K,然后一路确定,再在硬件配置中编译并保存,最后下载。下载线是MPI转USB专用线。

下载后就发生上述故障现象,且西门子屏中部分数据丢失,在硬件组态在线监视,发现DP总线上的几个编码器通讯不上了。然后回到SIMATIC Manger下,选中SIMATIC 300,再下载,当此下载过程进行到快要下载程序时报“存储空间可能不够,是否继续下载”的提示,选择“否”(因为此系统非我公司所做,担心继续下载会产生不可预料的后果),故障依旧。

为了恢复系统使其正常,又返回硬件配置中将MPI接口的传输率改回187.5K,确定、编译并保存、下载,故障指示灯依旧,再回到Manger下重新下载,在出现如上提示前,故障指示灯恢复正常,出现提示后依然选择“否”,最后在PLC→诊断/设置→工作模式→暖启动,OK!系统恢复正常。

我反复试验,总是这个结果,也不知错在哪里