回复:我想修正一下一个公认的概念。我有新的解释。

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15815
  • 精华

    103
  • 被关注

    989

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-15 12:16:03

16楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2016-10-15 09:57:46的发言 >

指令OFF了,这个DONE位会自动变为OFF的;如果不取消指令的触发,是一直ON到底的。是你理解的前者。

题外话,我一直好奇的是那个头像是你本人?


这里面可能还有误会。

我指的是EN端,在正常使用中Done了之后仍然继续接通。此时的done位。

而EN端off了,肯定是自由状态的。因为子程序都不调用了,哪里还会off回来的?这里wwcwwc你应该错了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。