以下是引用威师爷在2016-10-15 09:32:34的发言 >

K版:

你好!

这个变频器是我眼睁睁的看着它炸的,那个制动电阻的R+是在检修时不小心拉破皮了,与电器柜的柜体接触以后,听到一声 响 变频器前面的空开跳了,这个时候变频器的面板还有亮,应该是控制回路还可以。后面测量是整流回路炸了,后面也无法上电了,现在返回去维修了,东西还没有修回来。


为了确定明白一些,所以请教一下大家有没有这方面的经历?

这个事情真是有惊无险,还好人没有事。真是万幸!



用外部24V供电,显示面板亮吗?最好等电源来了再测试逆变器。或者自己整一个直流电源,可充电的。行吗?