以下是引用xsh401在2016-10-08 14:31:22的发言 >20楼

 这个问题很好处理,以下几种方法都可以:

1、常规组态,只需要用27648 - 原有的Output_PER ;

2、PID组态中,在控制器类型中,使能“反转控制逻辑”

3、P值设置为负值。

有点急病乱投医的味道。