        一台200KW的G120变频器CU240B-2一起动就报F30003,测量进线电压390V正常,启动过程中也一直监测未被拉低。脱开输出电缆运行变频器没有报警,检查电机绝缘正常,寻找到一台30KW的电机,运行启动不报警,但运行到1500转时,直流母线只有400V,想着整流部分有问题,找西门子售后解决问题,TDB板损坏,更换运行正常